amina2000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1582 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-11-01
最后登錄: 2017-12-29
查看amina2000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-19 15:43
圖片:
我再使用條件跳轉執行的時候,程序檢查怎么總是提示雙線圈輸出,見附件,請各位幫我看看,到底怎么回事?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2499 分
在線時間: 9495(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-02
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-19 17:07
那不是明明白白的寫著兩個Y0么,不是雙線圈是什么?
dqk123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 140 點
下載積分: 2631 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-11-05
最后登錄: 2012-12-30
查看dqk123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-19 17:11
你用了2個Y0了,可以把它換成M1,然后用M1驅動Y0,就可以了
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158490 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-03
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-11-19 17:22
同一個程序有兩個以上Y0的輸出,就是傳說中的“雙線圈輸出”。
你可以不理會它,繼續編程。只要邏輯無錯誤就會得到需要的結果。
也可以將Y0用M替代,最后的程序里再用M作為條件統一輸出一個Y。
雪峰
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 5653 點
下載積分: 70672 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-08-30
最后登錄: 2024-11-02
查看雪峰的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-11-19 18:48
同意2樓3樓的說法。
amina2000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1582 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-11-01
最后登錄: 2017-12-29
查看amina2000的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-11-19 19:00
自動與手動模式的轉換如果用條件跳轉指令不用M就一定是雙線圈輸出么?
協手闖天下
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 2903 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2011-12-03
最后登錄: 2024-08-12
查看協手闖天下的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-11-19 20:40
  同一個程序有兩個以上Y0的輸出,就是傳說中的“雙線圈輸出”。
你可以不理會它,繼續編程。只要邏輯無錯誤就會得到需要的結果。
也可以將Y0用M替代,最后的程序里再用M作為條件統一輸出一個Y。
liuchengji20
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 251 點
下載積分: 2791 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-05-23
最后登錄: 2024-10-25
查看liuchengji20的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-11-20 09:24
你用了兩的YO了,還是用set,reset 吧
Made wish ,517029687