• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
y14729557
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 242 點
下載積分: 5661 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2011-12-10
最后登錄: 2024-12-01
查看y14729557的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-15 18:55
網上看到一帖子,說用220v電源接交流接觸器,星接,會得到380v的相電壓,然后可以驅動380v變頻器無負載運行,有沒有做過的,討論下?或者說如何用220v民用電源驅動額定電壓380v的變頻器無負載模擬?比如學習通訊等。
guo4285
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 295 點
下載積分: 5144 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2021-03-14
查看guo4285的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-15 18:58
值得學習,我不懂。謝謝大師
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2407(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-12-17
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-15 19:33
朋友:你聽哪個說的,應該是買一控制變壓器,要不一小電焊機也可,220v檔接220v電壓,380檔就有380v電壓了,再把變頻器的缺相保護取消,380v任意接二相,就可以了,我修變頻器也是這樣搞的。
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-11-15 19:49
2樓自耦變壓器原理,樓主估計不行,除非接觸器不停的開關自感。
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-11-15 20:04
2樓的說法以試一下,我有時間也做個實驗
heyue
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 308 點
下載積分: 10692 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2019-03-23
查看heyue的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-11-15 20:20
買個可以接220v的變頻器就行了呀
y14729557
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 242 點
下載積分: 5661 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2011-12-10
最后登錄: 2024-12-01
查看y14729557的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-11-15 20:31
引用
引用第2樓hnyyhym于2012-11-15 19:33發表的  :
朋友:你聽哪個說的,應該是買一控制變壓器,要不一小電焊機也可,220v檔接220v電壓,380檔就有380v電壓了,再把變頻器的缺相保護取消,380v任意接二相,就可以了,我修變頻器也是這樣搞的。

就是用一般的機床的控制變壓器可以吧?
客居他鄉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1117 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2023-03-28
查看客居他鄉的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-11-15 21:31
果真如樓主所說,那做變壓器的工廠要關門了.
beiye1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 282 點
下載積分: 914 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2017-07-31
查看beiye1234的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-11-15 22:14
!。。。!那相間的相位差是多少?0?
雪峰
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 5653 點
下載積分: 71162 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-08-30
最后登錄: 2024-12-22
查看雪峰的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-11-15 22:56
樓主指的是相電壓或是線電壓。
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-12-21
查看jxh668的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-11-16 08:33
反對沒學過電工的發頁
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2407(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-12-17
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-11-16 09:16
引用
引用第6樓y14729557于2012-11-15 20:31發表的  :

就是用一般的機床的控制變壓器可以吧?

可以的,如果是空載的話,帶負荷也可以,負載不要超過變壓器引起380v下去太多變頻器保護就行,我一直這樣搞的,不要不相信。現在我家里修電機,沒三相電,我就搞的一小電焊機,蠻好,用變頻器試電機。
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go