這個肯定是這樣的,如果你n線也經過了漏電開關,跳閘的話,說明你那后面的控制柜外殼接零了,a相接有單相負荷,而且n線接在柜子上,你的柜子又放在地上。一個辦法解決:就是把n線不接柜子外殼。把n線接在柜子外殼上的線剪斷。
[ 此帖被hnyyhym在2012-11-13 16:28重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(adidas) 感謝!
    中國工控
    學習
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 482 個
    工控威望: 662 點
    下載積分: 2137 分
    在線時間: 68(小時)
    注冊時間: 2007-07-16
    最后登錄: 2024-12-18
    查看中國工控的 主題 / 回貼
    13樓  發表于: 2012-11-13 20:19
    此問題不予討論,沒啥意思。
    天津電氣成套
    創菱(天津)科技有限公司
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 811 個
    工控威望: 676 點
    下載積分: 311 分
    在線時間: 144(小時)
    注冊時間: 2008-04-28
    最后登錄: 2023-12-03
    查看天津電氣成套的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2012-11-13 20:28
    樓上都說的不少了,我覺得有時候還得補補課,尤其是基礎知識,現在好多大學生,沒有實際經驗,理論在學校也沒學扎實,工作了就會一時摸不著頭緒。第一點:先把零線接到漏電斷路器進線端,這是必須的,尤其是接變頻器更不能接漏電,否則誤動作。第二點:檢查零線進來的對不對。挺簡單的問題嘛。
    變頻器專業維修!自動化控制柜電氣成套!
    網址:http://www.tjclkj.cn/
    QQ:1792595232
    郵箱:1792595232@qq.com
    kv47sn
    事在天成
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 230 個
    工控威望: 1037 點
    下載積分: 951 分
    在線時間: 96(小時)
    注冊時間: 2008-11-20
    最后登錄: 2022-12-09
    查看kv47sn的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2012-11-13 21:51
    不跳閘才是有問題呢,這是因為漏電斷路器的零序電流互感器電流不為0,所以保護動作。
    dl2006
    沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1316 個
    工控威望: 5896 點
    下載積分: 16821 分
    在線時間: 851(小時)
    注冊時間: 2006-09-07
    最后登錄: 2024-12-07
    查看dl2006的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2012-11-13 22:54
    不跳閘的話漏電開關真的有問題了,建議樓主多了解一下漏電開關的原理。
    對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
    小小一電工
    每天一點點 加油 你可以的!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 646 個
    工控威望: 2530 點
    下載積分: 1698 分
    在線時間: 747(小時)
    注冊時間: 2012-02-27
    最后登錄: 2024-08-12
    查看小小一電工的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2012-11-14 09:24
    A相與N相短路 絕對的  如果沒猜錯 是錯把A相電當N線用了吧! 大哥 這個,還查。。我暈 接的時候絕對看都沒看 電壓都沒量 就敢接上線通電 佩服! 事先如果量過電壓 絕對不會出現這種低級錯誤! 謹慎 謹慎呀!
    每天一點點
    manhuazheng
    生活從未輕松,你只是一天比一天強大。
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 283 個
    工控威望: 1165 點
    下載積分: 2460 分
    在線時間: 19(小時)
    注冊時間: 2009-10-10
    最后登錄: 2024-08-19
    查看manhuazheng的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2012-11-14 10:16
    需要謹慎,電可不是鬧著玩的,漏電保護原理要清楚,該怎樣接線,要嚴格遵守,否則是要出問題的