樓主  發表于: 2012-11-11 10:08
目前手上有一臺MR-E-70A-KH003 伺服和HF-KN73J-S100電機  
上電后第二位小數點一直在閃,伺服啟動不了,參數也沒有辦法改變,
不知道是什么原因.
盡情享受每一天
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9657 個
工控威望: 8542 點
下載積分: 16690 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-06
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-11 18:23
把CN1撥了看看,還能改參數嗎?然后再試試點動。
如果都不行,可能是MR-E-70A-KH003 有硬件故障
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
lk_sunjie
盡情享受每一天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 352 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2007-08-21
最后登錄: 2024-08-07
查看lk_sunjie的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-12 11:57
引用
引用第1樓ymmfa于2012-11-11 18:23發表的  :
把CN1撥了看看,還能改參數嗎?然后再試試點動。
如果都不行,可能是MR-E-70A-KH003 有硬件故障

謝謝站長,
查出問題了,因為我接了單項220V的電,換成三項220V就好了,
可是同樣的電源接到J3和J2S的伺服上都沒有問題,看來便宜的是有差別的.
盡情享受每一天