求教用PLC采集共40多路溫度和濕度,最遠距離50米 應怎樣配置硬件 ,用plc有幾種采集方法???
240540085
臺灣永宏plc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 378 點
下載積分: 728 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2008-06-03
最后登錄: 2024-06-17
查看240540085的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-10 09:45
兩個主機通訊,各采集20路溫度,ok
銷售永宏plc,威綸,奧堤司人機,變頻伺服電機,文本顯示器等 自動化項目設計開發,飛剪,制袋,印花機,注塑伺服節能改造。技術交流QQ1075151737
yangh1129
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 401 點
下載積分: 432 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2010-08-25
最后登錄: 2021-08-10
查看yangh1129的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-10 10:09
1  用遠程溫度模擬量模塊通過CCLINK與PLC主機通訊處理,2  可以用溫控器轉換的數字信號傳回PLC處理。
andtom
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 244 點
下載積分: 6150 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2024-10-21
查看andtom的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-11-10 15:25
40路啊,那可要出大血了,你可以用單片機弄啊,那便宜啊
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-11-10 17:59
2臺PLC,每臺20路,用485通信與溫度和濕度模塊通信。
cuiyl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 235 點
下載積分: 704 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2006-12-18
最后登錄: 2020-02-26
查看cuiyl的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-11-11 09:58
看你準備什么代價了,多種方案,1,溫度表經過通信采集,plc外加溫度模塊,觸摸屏外加溫控模塊,最便宜是單片機,如果要精度和穩定那就建議直接搞溫控模塊,像山武dmc10,rkc或臺達溫控模塊。用溫控模塊的話plc不參與控制,只參與采集設定。
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-11-11 20:39
還是買40個帶485通訊的溫度濕度表吧,這樣成本低。
自己的事情自己做.
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-11-13
查看chen_0106的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-11-12 08:24
用5個8路的臺達的DTE10V溫控器加一個臺達14點的PLC,通過MODBUS RTU通信,不超過5000搞掂。
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
sunboy1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 349 點
下載積分: 25341 分
在線時間: 2115(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2024-11-14
查看sunboy1234的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-11-12 08:38
可采用RS485通訊,配合多路采集儀表。
樓主留言:
你好 能說下具體配置嗎
sunboy1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 349 點
下載積分: 25341 分
在線時間: 2115(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2024-11-14
查看sunboy1234的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-11-15 11:11
40路儀表485連接和FX485BD板連接