樓主  發表于: 2012-11-04 21:02


  

  昨天在一家五金廠調試程序,發現電腦與PLC老是不能通訊,在傳輸設置里面點擊通訊測試按鈕顯示通訊成功,如下圖:




當下載程序的時候就提示無法通訊


我用的是那種SC-09的編程電纜,白色的,RS-232  接口 如圖


請教各位大俠,用什么樣的編程電纜可以有效的避免干擾
干擾大了耽誤時間。!
[ 此帖被qinchenglim在2012-11-18 07:46重新編輯 ]
wang551615
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 3455 點
下載積分: 67631 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-18
查看wang551615的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-04 21:09
是不是用USB 轉RS232 在連接SC-09? 圖片看不見
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-04 21:14
不是,是232接口的那種
網速太慢了,圖片傳不上來,等網速快了補上照片
seaeast
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 159 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-05-16
最后登錄: 2024-12-10
查看seaeast的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-11-04 21:24
用原裝的吧
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-11-18 07:54
干擾的問題已經解決,我的方法如下
找一根FX-50DU的原裝線,買一個RS232-RS422的轉換器,自己動手焊接,測試結果看抗干擾的能力蠻強的。接線的如下:
發+---------接+
發— ------接—
收+---------發+
收—------- 發—