• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
15131603003
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 123 點
下載積分: 778 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-11-02
最后登錄: 2024-08-24
查看15131603003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-03 14:13
誰知道天水二一三的交流接觸器質量怎么樣?AC220v通過開關控制接觸器,接觸器老是壞。線圈兩端未通電就接通
auto
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 1167 點
下載積分: 2619 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2012-09-20
最后登錄: 2017-05-11
查看auto的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-03 14:30
經常壞還不換一個品牌的,又不貴
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2815 個
工控威望: 4441 點
下載積分: 213079 分
在線時間: 3171(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-11-02
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-03 15:29
現在天上是水多被污染了!還是改用其他品牌的試試,也許會比天水的好。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
神銀空空
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 129 點
下載積分: 2314 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2012-11-05
查看神銀空空的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-11-03 16:30
換名牌
shanguqf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 237 點
下載積分: 7414 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2012-07-27
最后登錄: 2017-09-08
查看shanguqf的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-11-03 16:36
使用方法正確與否?
lilin0734
lilin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 358 點
下載積分: 1111 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2007-05-29
最后登錄: 2024-08-02
查看lilin0734的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-11-03 16:45
常用士林的,質量還可以
向前的每一步都不是浪費
724105300
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 166 點
下載積分: 467 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2011-10-27
最后登錄: 2018-09-25
查看724105300的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-11-03 16:49
可以考慮換成固態繼電器或用進口的
redrock99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2024-10-28
查看redrock99的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-11-03 21:37
我說兩句,國內,天水二一三,常熟開關廠,貴州長征電器的正規產品還是頂呱呱的,就是現在國內除了很多仿品,打擦邊球。
jiangzhuang
大家共同學習嘛!這樣菜鳥也可以變老鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 391 點
下載積分: 1147 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-01-01
最后登錄: 2024-10-24
查看jiangzhuang的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-11-03 21:43
AC220v通過開關控制接觸器,接觸器老是壞。線圈兩端未通電就接通<<<<<<<<<觸點粘連,換用容量大點的接觸器
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1977 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1079(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-10-22
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-11-03 21:44
應該跟負載有關系,負載的電流有沒有超過接觸器額定的電流?
如是頻繁啟動應選擇大一級的接觸器,最好是加滅弧器。
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
新正電氣
承包無錫及周邊地區電氣工程
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 293 點
下載積分: 1163 分
在線時間: 847(小時)
注冊時間: 2009-10-04
最后登錄: 2024-10-14
查看新正電氣的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-11-04 00:48
國產接觸器,個人感覺天水不比施耐德的差,或者說性價比高于施耐德!
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 806 個
工控威望: 1041 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-11-02
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-11-04 09:15
奇怪,經常燒觸點,樓主居然想不到換容量大點的
也可以測量一下實際電流嘛,考慮下實際使用情況,就知道該選什么樣的接觸器了
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go