zaihui1986
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 151 點
下載積分: 1539 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-06-05
最后登錄: 2020-09-11
查看zaihui1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-01 19:06
我現在用相對定位DDRVI   D0  K30000    Y0   Y1,D0=160000
走完Y0輸出160000個脈沖
但是現在我想分兩段走,第一段是在脈沖數為150000的時候停一會,并輸出一個繼電器M0。然后繼續往下走,直到脈沖數發完。
請問下大家,這段程序怎么走,
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1112 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1161(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2024-11-05
查看wei0212007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-01 20:10
那就分段給數據行走。
zaihui1986
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 151 點
下載積分: 1539 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-06-05
最后登錄: 2020-09-11
查看zaihui1986的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-02 08:19
我的意思是第二段的數據用什么出發,,現在不是很清楚、
350800564
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 222 點
下載積分: 2878 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2012-09-29
最后登錄: 2014-04-16
查看350800564的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-11-02 08:25
用變址啊 d0z0 發完后 用y0的M8147的下降沿z0加二變成D0Z2 再把DDRVI觸發一次就好了 D0Z2就是 D2了
oncenwp
虛心求教
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 151 點
下載積分: 427 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2011-09-21
最后登錄: 2021-02-23
查看oncenwp的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-11-03 14:10
分兩段走唄,先發第一段你所需的脈沖數,然后發完了用發完的那個標志位出發 發剩下的脈沖數