三菱變頻器面板顯示PS,變頻器設置是外部操作模式,有啟動信號(正轉指示燈閃爍),有直流5V電壓輸入信號,但變頻器沒有輸出,前段時間用得好好的,請問怎樣排除此故障,謝謝!
[ 此帖被quanyuan在2012-10-31 19:22重新編輯 ]
li5887
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2564 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2012-10-15
最后登錄: 2024-07-28
查看li5887的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-31 19:26
PS是面板停機的意思,就是說按下了面板上的STOP鍵導致停機的,重新上電可以解除這個報警,恢復正常