yu655792
多行動,夢想就不遠
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 268 點
下載積分: 21381 分
在線時間: 436(小時)
注冊時間: 2012-09-25
最后登錄: 2024-10-24
查看yu655792的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-28 21:11
圖片:
是不是直接把S/S和+24v短接起來,那請問0V要接線嗎?
[ 此帖被yu655792在2012-10-28 22:23重新編輯 ]
catfree
虛心向各位學習。!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 2814 點
下載積分: 15803 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2012-03-30
最后登錄: 2022-04-18
查看catfree的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-29 00:32
題目的是有源還是無源的感應光開關啊
一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊
15920589444
級別: 略有小成
精華主題: 2 篇
發帖數量: 169 個
工控威望: 337 點
下載積分: 3328 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2011-10-13
最后登錄: 2021-08-25
查看15920589444的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-29 22:27
可以和開關電源的0V接起來,盡量不要去用PLC的電源
jk090901
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 288 點
下載積分: 899 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2009-09-14
最后登錄: 2024-09-11
查看jk090901的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-10-30 12:20
上圖接線是可以的。若沒有三線制的傳感器,接線上0V和24V的位子是可以互換。FX3U既可以接NPN的三線傳感器,也可以接PNP的三線傳感器,就是在0V和24V的接線上調換,F(xiàn)X2N只能接NPN的三線傳感器。
{笑傲江湖}
不斷進步,勇攀高峰!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 281 點
下載積分: 765 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2011-01-17
最后登錄: 2015-06-17
查看{笑傲江湖}的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-10-30 15:25
這些東西硬件手冊都有!你這種接發適合接NPN型傳感器。兩線制的無所謂。24V的0V共用在日系PLC稱為漏型接法。與西門子說法剛好相反。像FX3U就是為了彌補源型漏型接法而新開發的S/S端子。在西門子中輸入是無所謂的。而且西門子是輸入也是分組的。這點我覺得比三菱要領先好多年了!