chen20302
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 149 點
下載積分: 11410 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2011-12-14
最后登錄: 2024-11-07
查看chen20302的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-25 08:42
我在自學PLC的過程當中,一直對定時器的如何計算時間不是很了解,例如:T0-T199是100ms型定時器,為什么后續還有個0.1s---3276.7s,這個3276.7s是什么意思?請大家?guī)蛶臀,如果說3276.7表示的是個T0-T199可以設置的時間的最大值,那么正常程序當中的2小時該如何表示?
rosephy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 281 點
下載積分: 434 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2024-08-18
查看rosephy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-25 08:47
定時器也是一種類型的數據寄存器,后面那個數字是此種類型定時器的定時上限,跟一個單字的寄存器數據容限是一個道理0~32767
rosephy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 281 點
下載積分: 434 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2024-08-18
查看rosephy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-25 08:49
你要用時間的話,取系統時間會比較準一些,用定時器的話,就累加嘍,記秒滿60向另一個定時器累加記分,類推
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-10-25 11:00
精度要求不高時也可用M8013計數,更加直觀。
terence1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 169 點
下載積分: 734 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2012-09-17
最后登錄: 2024-12-20
查看terence1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-10-25 12:30
代表及時的時間不一樣
工控—魔術師
登天路,踏歌行
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 465 點
下載積分: 7033 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2012-09-30
最后登錄: 2015-04-25
查看工控—魔術師的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-10-25 18:46
T0 比如你要控制1s   那就是  OUT   TO  K10     10要乘以倍率0.1就是1s     T0最小可以 控制0.1s就是0.1s的意思   3276.7s是控制的最大值 。兩個小時的話  你自己去算一下
會當凌絕頂,一覽眾山小