heyue
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 308 點
下載積分: 10692 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2019-03-23
查看heyue的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-23 09:05
我有個FX2N-16MT的PLC,電源沒有任何反應,請問是什么原因
電工+工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 734 分
在線時間: 1638(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2024-12-24
查看電工+工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-23 11:34
進線是好的話,要不就是負載短路,要不就是PLC電源控制板壞了
樓主留言:
感謝!我沒有接負載,電源板子壞了,您有沒有電源控制的圖紙
fswwl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 466 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2012-10-25
查看fswwl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-23 14:46
PLC 一般很少壞  還是檢查好線路啦
樓主留言:
感謝!
yzsh99
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2012-02-28
最后登錄: 2020-04-07
查看yzsh99的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-10-23 16:06
可能下層開關電源電路有問題,看輸出24伏有無?
樓主留言:
感謝!
zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 593 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2024-02-15
查看zczc777的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-10-23 16:41
先查PLC供電電源是否正常,拆除負載測量24V有無輸出,電源指示燈是否正常,否則電源板壞
樓主留言:
感謝!
hedaqiu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 288 點
下載積分: 6615 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2008-11-29
最后登錄: 2016-09-20
查看hedaqiu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-10-23 17:19
先查PLC電源是否正常,可以直接用24 V開關電源代替PLC底層電源板測試下就會確認相關問題所在。
樓主留言:
感謝!