我有一個24V電壓,要傳到300-400米遠,去給一個聲光報警的燈,可以嗎?400米遠? 我這邊就是不想重新挖溝埋線了呀。水箱的水位報警的線,利用現有的線,直接拉到監控室里。 這樣成本要小一點的撒。 弱弱的問,要是用485通訊做,可以傳的到嗎?就是我在監控室里再放一個PLC,2個PLC做通訊, 這樣可以嗎 ?用現有的2根線做通訊傳,但是,不是屏蔽線! [ 此帖被jack0510在2012-10-22 10:28重新編輯 ] |
---|---|
|
liubing3620
小菜鳥,學工控!~~~
級別: 網絡英雄
|
呵呵 這還真沒做過 但是應該是不可以的 |
---|---|
|
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
|
就近裝個開關電源就好了嘛,或者裝個太陽能電池板 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
那如果就近沒有電源怎么辦? 以前我碰到過類似的問題,解決方法也比較原始。既然有壓降我們無法回避,那不妨另起一路電源供該器件。 方法:先測試在24V供電的壓降是多少伏,然后將該電源調高所需電壓值,反復幾次,遠端的電壓確保在正常范圍。 |
---|---|
|
jack0510
級別: 略有小成
|
是2根接到聲光報警的線,借用了消防的2根現有的線。不能接220V啊。是接觸器后面出來的呀。 阿有什么辦法撒? |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
確實沒有什么好的方法。。】磥磉真的是被尿給憋住了。! |
|
---|---|---|
|