樓主  發表于: 2012-10-12 10:54
請問FX1N用ZRN回原點的時候為什么每次回原點時X001為ON再變OFF的時候才停呢?能把近點信號X001為ON時就馬上停的嗎?
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-12 11:46
檢測到ON低速運行,檢測到下降沿立即停止,你只能用PLSY指令,到原點后把脈沖數量寄存器清零,這樣也是復位
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 767 個
工控威望: 988 點
下載積分: 13529 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-12-17
查看uu.liu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-12 12:00
圖片:
這個指令時 ZRN D0 D2 X0 Y0  
你可以把X0換成M0啊,首先你要知道回原點原理,
然后就看圖片,這一般應用于垂直伺服,有個物理開關更加安全。
QQ:569456723