樓主  發表于: 2012-10-08 16:52
圖片:
圖片:
我有一臺3軸加工中心;系統三菱M70系列,去年做的,由于系統一直沒有安裝潤滑系統報警裝置,(主要是現場人員不太注重保養問題,我想在潤滑油泵油超過水平線(郵箱外殼可以看見,如下圖),系統報警從而使機器無法加工,帶裝滿油即可。
問題出在:系統我不知道程序潤滑更改(系統是買回來的,供應商過來安裝,記得當時有這樣的裝置程序,就看需求),接線即可。
按照潤滑油泵上面的接線圖接好;在操作面板上設置好{更改PLC開關---潤滑報警無/有效)。
但出現報警: 潤滑油泵過載。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-24
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-08 20:01
你的壓力開關應該能調整報警值吧,試著調整看看。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-08 22:24
看看潤滑泵報警信號是要采用常閉還是采用常開的,可以用導線直接試一下。
xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24068 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-11-24
查看xujian的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-10-09 08:28
到系統的信號線是否接對?
小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 3142 點
下載積分: 7387 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2012-07-07
最后登錄: 2019-12-10
查看小珠珠的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-10-09 09:14
回復一樓:經拆看看,好像那個是檢測液位的一個檢測開關(密封很好,兩條線)。圖一不是有個圓的表嘛,經過測試;油泵往機器里面供油時,指針往前走一點(看你設定加油時間是多少),時間完成后又回到0的位置。
回復二樓:看看潤滑泵報警信號是要采用常閉還是采用常開的,可以用導線直接試一下。

怎么查看報警信號,我用導線連接公共--常閉/常開,在面板設定以后,還會出現報警。
回復三樓:到系統的信號線是否接對?
記得原供應商提供的資料上連接IO板上A20(X8) ,當時這兩條線已經接好了的。接的是常閉,昨天出現這樣的情況后我把X8接到常開,測試仍然不行。
    謝謝大家,在問一下,,加工中心系統三菱M70中;把里面PLC程序拷貝在自己電腦里面怎么查看我接線IO板上的信號線{比如X8,X9等}在整個程序中沒有找到-----我還這樣查找整個IO板上的信號線,PLC程序里面沒有呢,怎么查看的啊。