為什么pc access sp4安裝都正常,在啟動測試機時提示錯誤,測試機無法連接。ppi通訊都正常。用較早版本連接沒什么問題,請教了!謝謝!
明維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 256 點
下載積分: 960 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2024-12-20
查看明維修的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-29 22:53
我也碰到這樣的·問題(重裝系統,重裝軟件業沒用),后來在西門子官網上找到:在“狀態測試”過程中出現" An error has occured"的提示框,那么按照如下步驟應該能解決:
1、找到PC-ACCESS的安裝目錄。一般為C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin\sopcsrvr.ini,用“記事本”打開該路徑的文件,在[Registry]加一條命令語句ConfigDataPath = C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin\sopcsrvr.ini


例如:
; Generic OPC Server Parameter File
; Siemens AG
;
[Registry]
; OPC Toolkit Server Registry information
ProgId        = S7200.OPCServer
ClassId       = {05D9ADF0-6815-4236-A656-538039182B08}
SymbolicName  = S7200 PC Access OPC Server
RegKey        = S7-200 PC Access
ConfigDataPath  = C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin\sopcsrvr.ini
2、在PC-ACCESS的菜單欄中選擇“保存”按鈕,那么這個問題就解決了。