sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158460 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-10-31
查看sjm213的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-19 18:05
一臺小車,變頻控制。
共計6個停止位置,靠編碼器計數由快速轉為慢速然后停止。
走到特定的位置(如2#)時,快轉慢就會報警F0022。在其他位置行進還算正常。
快速頻率60,慢速頻率4.5,減速時間2S,電機3KW。
搞不清根本原因了
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8211 個
工控威望: 10340 點
下載積分: 21021 分
在線時間: 3004(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-31
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-19 19:12
檢查 I / O 板 。它必須完全插入.

可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
287422592
學無止境+++
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 395 點
下載積分: 4415 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2008-03-22
最后登錄: 2024-09-20
查看287422592的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-20 15:16
guochunyi  大神 可以把西門子MMC440變頻器 故障說明發給我嗎,十分感謝!!!

就是你上面截圖的那一份。感謝
287422592
學無止境+++
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 395 點
下載積分: 4415 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2008-03-22
最后登錄: 2024-09-20
查看287422592的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-09-20 15:17
youqinhui@126.com

QQ 349502937

謝謝
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158460 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-10-31
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-09-21 09:12
昨天把電機線換了,故障暫時排除。
絕緣測試電機2M歐,線纜也沒問題。
但事實就是換了就OK。
線纜內部某位置斷線造成直流電流異常?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8211 個
工控威望: 10340 點
下載積分: 21021 分
在線時間: 3004(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-31
查看guochunyi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-09-21 11:23
引用
引用第2樓287422592于2012-09-20 15:16發表的  :
可以把西門子MMC440變頻器 故障說明發給我嗎,十分感謝!!!

就是你上面截圖的那一份。感謝

MM440報警代碼.pdf (881 K) 下载次数:17
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。