我現在使用的是威綸的MT6070IH,當達到產量目標值時,PLC內的程序會自動把報警提示頁碼輸入相應的內存中,此時,人機界面應能自動切換到相應的頁面,可經常碰到的現象是:常常出現頁碼傳輸正常,但人機界面卻經常無法自動執行切換,請問高手,這是為什么,我該如何解決這個問題?請指導,謝謝!
saisam2006
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 1238 點
下載積分: 13533 分
在線時間: 530(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2024-11-04
查看saisam2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-18 10:03
窗口切換后有沒有清零可能性比較多。