圖片:
我是使用接近開關采集電機的速度,每轉采集三次,最高轉速是600轉,

換算成頻率就是30HZ,周期是0.033s。 但是為什么在300轉以上就采集不到了呢,

正常才15HZ,0.066s。 和IO的濾波系數有什么關系嗎,

同時,我原來IO濾波設置15ms,下電后又自動還原成3ms(默認值)

PLC的剛買的,這又是什么情況呢

求高手幫忙一下
phrame
除了電氣控制,還要學機械,做全能手。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 382 點
下載積分: 791 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-03-26
最后登錄: 2024-01-19
查看phrame的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-18 08:46
我想了一下,應該是和我把計算轉速的程序做到FC塊中有關系,應該把它直接放在OB1塊中執行,或者直接做成高速計數。