今天遇到一個西門子S7-200 CPU 226 CN 的PLC系統(多模塊結構),光電開關采用的是NPN輸入方式,由于手頭沒有NPN的輸入對射光電開關,現想將個別模塊改為PNP輸入方式,是否行得通?在同一模塊中,NPN與PNP兩種輸入方式是否能夠兩只時并存?在同一系統中,NPN與PNP兩種輸入方式是否能夠同時并存?
guohaiyu
混沌騎士
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 246 點
下載積分: 1309 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2009-08-24
最后登錄: 2018-06-27
查看guohaiyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-03 13:14
當然可以啦,主要是看需要
zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 622 點
下載積分: 13768 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-03 13:24
提供給PLC的輸入正負極工作電壓只有1個COM端.NPN和PNP開關要混接,應該是要用繼電器轉接才行。直接上應該是不行的。
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-07-03
查看ogreman的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-09-03 14:23
沒見過,要么PNP要么NPN的
gaoshicai888
學海無涯,回頭是岸!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 224 點
下載積分: 3504 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2012-08-14
最后登錄: 2015-03-18
查看gaoshicai888的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-09-03 15:16
借問下,pnp是(負)n為公共端是吧,npn相反?大俠們我說的對不對???
xuefenfeilxw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 243 點
下載積分: 2097 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2010-10-23
最后登錄: 2022-07-28
查看xuefenfeilxw的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-09-03 15:21
可以啊,NPN的你加個下拉電阻就可以啦,只是動作反向。
zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 622 點
下載積分: 13768 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-09-03 15:50
NPN型輸出負(-),PNP型輸出正(+)
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
kamaa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 115 點
下載積分: 780 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-08-29
最后登錄: 2012-09-11
查看kamaa的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-09-03 15:56
我覺得可以
健康報
書到用時方恨少
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 359 點
下載積分: 2311 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2010-11-16
最后登錄: 2023-02-27
查看健康報的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-09-04 17:25
可以電源麻煩一些
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1973 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 48617 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-14
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-09-04 17:42
肯定是可以的,但不主張這樣,給以后的維護帶來隱患。
zhangdingye
生命沒有投機,平凡也能創造奇跡!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 296 點
下載積分: 7283 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2011-09-14
最后登錄: 2014-04-14
查看zhangdingye的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-09-04 18:14
不清楚  
   建議用中間繼電器轉接
   否則維修時容易弄混
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(03281251) 好貼!
    龐樹恒
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 697 個
    工控威望: 2567 點
    下載積分: 2646 分
    在線時間: 242(小時)
    注冊時間: 2008-07-20
    最后登錄: 2017-03-15
    查看龐樹恒的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-09-04 18:57
    可以的。只要有多個公共點就可以。
    • «