一個60KW三相380V的電加熱設備星形接法。但現要用三相220V電壓為了保持功率不變是不是要改成三角形接法,工作電流是不是也加大了。        是不是用60000=3*220*I   算。線電流是不是等于根號3乘以I等于157.4安。還有就是改成三角形功率沒變吧因為相電壓都是220V。    請各位幫忙解答。謝謝!
大家好才是真的好
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-31 18:35
是的,改后功率和電流都沒有改變
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
龐樹恒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2017-03-15
查看龐樹恒的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-31 20:09
380Y改220三角是功率不變的。電流變大了
阪神
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 437 點
下載積分: 1791 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-04-01
最后登錄: 2023-03-27
查看阪神的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-31 20:11
二樓正解 380Y改220三角是功率不變的。電流變大了
pengwang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 216 點
下載積分: 1749 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2011-05-30
最后登錄: 2020-01-08
查看pengwang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-08-31 20:29
同意二樓說法
liliangg168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 200 點
下載積分: 468 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2008-02-05
最后登錄: 2024-04-27
查看liliangg168的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-08-31 21:47
算一算不就知道了
楓葉梧桐8888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 143 點
下載積分: 1472 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-08-17
最后登錄: 2024-01-04
查看楓葉梧桐8888的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-08-31 23:59
是的,功率不變,電流加大了