奮斗人生
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 584 個
工控威望: 740 點
下載積分: 10839 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-09-05
最后登錄: 2024-06-06
查看奮斗人生的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-27 22:26
最近老是遇到干擾的問題,搞得頭都大了,用伺服有干擾那是正常的嘛,但是用普通電機加個旋轉編碼器,那還有干擾,真的暈死了,請問大家抗干擾有什么好的方法呢??配線要怎么配?線最多能拉多長?用的什么線???求指教`````````
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-28 10:55
采用蔽屏線單獨接的,并接的良好。
fuznzen
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 4872 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 797(小時)
注冊時間: 2012-06-10
最后登錄: 2014-09-27
查看fuznzen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-28 11:08
旋轉編碼器線不要和主電路線共管。
huxingtiandi
凡人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 640 點
下載積分: 14104 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2012-04-20
最后登錄: 2024-08-22
查看huxingtiandi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-28 11:18
屏蔽線,接地良好,最好不要與主電路一起走線!
奮斗人生
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 584 個
工控威望: 740 點
下載積分: 10839 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-09-05
最后登錄: 2024-06-06
查看奮斗人生的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-08-28 21:57
我都是用屏蔽線的啊``編碼器自己用一條屏蔽線呢,還是有干擾啊