樓主  發表于: 2012-08-27 09:44
圖片:
請問一下這個電機的電源線配置合理嗎?這是德國人給設計的圖紙,現在比較迷惑。請大俠多多指教。
jetfondy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 253 點
下載積分: 1804 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2019-05-30
查看jetfondy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-27 09:55
在國內,2.5平方的線用在18A,在德國應該是可以的。但在國內確實讓人有點不放心。這包括銅芯材質的純度,線徑的粗細。有些電線廠商會偷料的。
jetfondy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 253 點
下載積分: 1804 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2019-05-30
查看jetfondy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-27 09:56
直接把它換成4平方的就OK了。
xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24068 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-11-24
查看xujian的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-27 10:09
線質量好問題不大,保險點就換成4平方的
my1234
活到老 學到老 人老心不老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 380 點
下載積分: 1208 分
在線時間: 359(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2021-02-17
查看my1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-08-27 11:35
國內銅線平方過流值 1平方11.5A  2.5平方23A    多多有余  
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-12-23
查看sylgq的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-08-27 12:01
要看導線的長短,導線短是沒問題的。
spiffy
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 5804 點
下載積分: 1860 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-06-30
最后登錄: 2021-04-24
查看spiffy的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-08-27 13:16
很合理啊
roran
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 255 點
下載積分: 892 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2007-09-09
最后登錄: 2022-10-28
查看roran的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-08-27 14:15
從經濟電流來說,小了一點,從最大發熱電流來說,還有點余量,可能電纜不是很長吧。
apper
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 1451 點
下載積分: 1496 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2018-10-13
查看apper的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-08-27 14:26
我修過德國的生產線,他們的配線是精確的,用歐標的銅芯線是沒有問題的。
manhuazheng
生活從未輕松,你只是一天比一天強大。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 2460 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-10-10
最后登錄: 2024-08-19
查看manhuazheng的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-08-27 14:51
這樣用時可以的,國外像德國,西班牙的 設備都是這樣,他們很少用粗電纜線 即使有大功率設備,也會想辦法分開控制,像樓上說的這要看一下,電纜線的質量。國內電纜達標的很少,如果可以還是換掉吧,一般情況下,2.5的電纜會很熱。
眾人拾柴火焰高 13791826912------
lichenhui333
只有搞不定的人,沒有搞不定的事。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 4091 點
下載積分: 7994 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-08-27 14:52
掉毛的鳳凰不如雞
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-08-27 17:23
設備自帶的線應該沒問題,另接的線最好4平方
  • «