akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 393 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-03 10:35
小弟有一個問題向各位高手請教-----
我想用西門子的PLC(S7-200   CPU226)  做一個控制....
用PLC采集壓力,溫度和PH值等一些參數,然后和工控機通訊
現在有兩種方案
1.   用模擬量4-20mA來采集溫度,壓力和PH值,(溫度,壓力,和PH值的4-20mA信號由溫控器,壓力表和PH表提供)然后通過PLC控制,PLC和工控機采用PPI通訊

2.PLC和溫控器,壓力表,PH表通過485通訊...PLC和工控機采用PPI通訊.

我的問題是方案1中儀表的只是起到一個顯示的作用,無法實現設置功能

方案2通過485通訊應該可以實現溫度,壓力,PH值的儀表和工控機內設定同步,這樣可以現場和監控都能有效設置參數..

方案1和2哪種比較合理,,,   西門子的PPI通訊是否只要在工控機中讀寫PLC中的參數就可以(PLC端不需要寫通訊程序)
方案2由于儀表廠家不同,共同和PLC通訊是否有影響,請各位提供點西門子485通訊方面的實例資料....
還有就是S7-200  CPU 有兩個接口,能否實現一個通過485和儀表通訊,一個通過PPI和上位機通訊

問題比較亂,請各位給點意見和建議!!!    先謝謝了.


10玄武巖
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 108 點
下載積分: 578 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2010-05-30
最后登錄: 2021-12-12
查看10玄武巖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-03 19:00
比較常見的是你的方案2
現場儀表與工控機直接485通訊
可以讀,寫操作部知道可不可以!
祥林嫂
做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 914 個
工控威望: 6785 點
下載積分: 5550 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2019-03-28
查看祥林嫂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-03 20:06
新手路過,學習 幫頂 等答案 看討論
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-05 08:28
S7-200  CPU 有兩個接口,能否實現一個通過485和儀表通訊,一個通過PPI和上位機通訊
完全可以,
由于儀表廠家不同,共同和PLC通訊是否有影響,
用 通用的協議,如MODBUS。協議是大多數儀表產家支持的通用協議。
西門子的PPI通訊是否只要在工控機中讀寫PLC中的參數就可以(PLC端不需要寫通訊程序)
可以用組態軟件,PLC不需要寫程序,做好相關設置就行
lichenhui333
只有搞不定的人,沒有搞不定的事。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 4091 點
下載積分: 7994 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-03-05 08:40
學習一下
hejian96
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 491 點
下載積分: 2229 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2012-12-05
查看hejian96的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-03-05 09:29
個人意見:1、用儀表麻煩,直接就采用PLC的模擬量擴展模塊+傳感器。參數修改在組態軟件里面設置,可以在工控機里面進行修改。我們公司以前的生產線就是用儀表接,接的壓力傳感器,然后由儀表輸出開關量給PLC。這個我覺得有點浪費表情。擴展模塊的價格和三個儀表的價格貴不了多少。2、還有就是樓主要用一定要用226嗎,226比起224加擴展模塊都貴多了哦。
akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 393 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-03-05 12:17
謝謝各位朋友的意見.....
特別感謝4樓,6樓,2樓的朋友....
..
關于6樓朋友的問題, 由于現在只是初步構想,所以用的226PLC,用儀表主要是現場要求,我個人傾向于用擴展模塊,

由于485通訊剛接觸,這幾天要好好補補,希望大家多多幫助..給點參考資料