guozhaowen2
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 211 點
下載積分: 674 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2007-08-12
最后登錄: 2024-12-14
查看guozhaowen2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-15 08:50
IF($u00760 >= 59) LB 1 (W)
$u00760 = $u00760 + 1 (W)
PLC[ 8:402055] = $u00760 (W)
RET
;
LB 1:
$u00760 = 59 (W)
PLC[ 8:402055] = $u00760 (W)
;
這是一段宏程序,當$u00760 的值不大于32767時,比較能正常執行,當值大于32767時不能執行比較
請問為什么?謝謝
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-15 09:00
當使用16位的地址進行比較時:
其符號比較最大為 -32768~+32767
其無符號比較最大為 0~65535

因此,如果欲突破此限制,需要進行32位地址類型:




Good Luck~