uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 767 個
工控威望: 988 點
下載積分: 13529 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-12-17
查看uu.liu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-14 18:04
         當我用原點回歸指令DSZR回原點時(Y000),遇到原點信號時,Y4清零信號至On,清除了伺服的滯留脈沖,伺服停止。
問題:現在我用M8349時PLC停止發脈沖,讓伺服馬達停止,請問伺服馬達是否是立即停止還是減速停止?如何是立即停止那么清零信號Y4會不會至?ON
QQ:569456723
夢飛
一心學習,只為生活。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 294 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2022-10-08
查看夢飛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-14 18:51
伺服為位置控制模式.   M8349-ON時 伺服馬上停止   清零信號不會NO