qiang2751290
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 892 點
下載積分: 463 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2024-05-27
查看qiang2751290的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-13 18:53
各位大俠,高數記數器中雙向記數器,A相,B相是什么意思,手冊上說A,B相是根據編碼器上的相位90度來說的,小弟有點不明白。

A,B相是不是指的脈沖波形剛好相反,  A相位加記數,B相為減記數,可以這樣理解嗎????????


我用X0, X1外接開關,  用高數記數器記數, 閉合開關怎么一點反應也沒有。
[ 此帖被qiang2751290在2012-08-13 20:11重新編輯 ]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-25
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-13 18:57
你的理解正確的。正負方向也可以自己規定,但只要有一個方向定好了,則對應的方向也確定了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-09
查看靜芳的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-13 18:58
AB相位差90度,可以根據那個先拿來區分方向。
restone
杭州一工科技有限公司
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 410 點
下載積分: 2047 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2009-03-19
最后登錄: 2019-12-30
查看restone的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-14 12:21
選的高速計數器是多少,不同的計數器I/O點是不一樣的
西門子PLC、ABB變頻器、康沃變頻器特價銷售;非標自動化改造,工業機器人改造
yigongcn.taobao.com