引用
引用第7樓z3393930于2012-08-11 18:25發表的 :
什么掉用掉電保持型的,人家要的是停電恢復后繼續執行
主要的是"恢復后"繼續執行.
簡單一點:比如停電時,Y1是ON (當然可以有N個Y輸出,原理一樣)
但Y1是由 M500 掉電保持繼電器驅動,
所以M500 也是ON,
這樣,在電源恢復時,M500 還是ON ,
所以Y1在電源恢復時,也還是ON,機器繼續接下去運行。
不過,樓主,電氣設計上,不允許這樣做,不安全。
還有,樓上的,如果停電了,你所保存的數據全部一起丟失!還是要用 掉電保持型的!!