• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 3/3     Go
kaioo
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 2617 點
下載積分: 2618 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2024-06-12
查看kaioo的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2012-07-28 14:44
用匯川plc可以的(3條脈沖),用信捷(四條脈沖)就是山寨三菱的。
45689
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 127 點
下載積分: 583 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2011-05-22
最后登錄: 2019-12-12
查看45689的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2012-09-30 11:34
s:26]   你說的是同步控制嗎?也就是同步控制三,四個軸同步動作,是可以用一個Y0去控制多個伺服電機的!但是這樣的案例在實際控制運用中并不多!通常各軸需要獨立進行控制!而且FX2N系列PLC沒有專用的定位指令,定位編程非常不便.建議兩軸以下控制選用FX1S系列,三軸選用FX3U系列,四軸選用附加高速輸出模塊控制,也可以組建PLC網絡控制,10軸以上如果控制要求非常高,建議選用更高系列PLC,
        建議繼續加強基本理論的學習,繼續加強基本指令、硬件配置的熟悉,伺服電機的控制分幾種模式(外控脈沖\外控速度\外控通信\內控寄存器\),不同模式狀態下控制方式不同,可以不需要PLC或者其他裝置發脈沖運轉,比如:速度模式、通信模式、內置寄存器模式.日系(國產)\歐系\美系伺服的功能差異比較大,新東西層出不窮.
書正1
不敢說實現夢想。只想離夢想更近一點!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 221 點
下載積分: 610 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2012-09-25
最后登錄: 2016-04-15
查看書正1的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2012-09-30 14:49
不可以的
不敢說實現夢想。只想離夢想更近一點!
孫濤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 201 點
下載積分: 762 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2011-06-06
最后登錄: 2023-10-18
查看孫濤的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2012-10-03 13:34
引用
引用第18樓回憶依然最美于2012-07-27 14:01發表的  :
樓上的的朋友們,請問一路脈沖源接到多臺伺服控制器有何不可?還有FX2N神馬時候有4路100K脈沖輸出了?是不是山寨?

用臺達運動控制器或是信捷的xcm系列
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24588 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-08-25
查看yamqq的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2012-10-04 11:51
用歐姆龍吧,有四路脈沖
這個人很懶,什么也沒有留下!
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2012-10-04 12:02
2N的4軸?真是林子大了什么鳥都有
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
yangxuelei19
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 281 點
下載積分: 6187 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2012-02-29
最后登錄: 2024-05-30
查看yangxuelei19的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2012-10-04 14:53
10樓的簡直就是神人阿,你2N的還可以有4個發脈沖的點,有沒有看手冊阿,還在這里誤人子弟
axxxa
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 5148 點
下載積分: 4558 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2010-10-31
最后登錄: 2023-11-21
查看axxxa的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2012-10-05 11:56
呵呵 、、   如果是同步運行的話、別說3軸就是30軸也可以呀,只是要加一個脈沖功率放大板將Y0或Y1的脈沖信號放大后輸出接到驅動器上就可以了,這種板子在深圳可以定做的。
jack0510
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 333 點
下載積分: 5025 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2017-05-14
查看jack0510的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2012-10-08 13:33
學習哈,   
yangqingbo
自控炮灰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 324 點
下載積分: 2201 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2012-09-27
最后登錄: 2013-10-31
查看yangqingbo的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2012-10-08 17:13
動作如果一樣,控制一個,跟控制10個沒啥區別。一個脈衝輸出給多個驅動器就可以了
狗蛋大兵
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 503 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2012-06-26
最后登錄: 2020-09-07
查看狗蛋大兵的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2012-10-09 12:54
呵呵 。服了~~~
先不說同步不同步~~~~2N內置高速脈沖輸出點就2個。而且也不是100KHZ。
  
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 3/3     Go