• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
692326512
每天進步一小步
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 2237 點
下載積分: 1735 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2011-07-06
最后登錄: 2019-11-03
查看692326512的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-21 19:53
個人習慣急停一般都是ZRST 一切輸出,這樣保險么。還有什么更加保險的急停。
楊康
學海無崖
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 703 個
工控威望: 637 點
下載積分: 1947 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2006-11-23
最后登錄: 2023-12-20
查看楊康的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-21 19:55
急停一般是直接斷開外部供電
zhgjxccbt
學習是永恒的主題,奮斗是終生的信念!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 585 點
下載積分: 660 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2009-09-15
最后登錄: 2024-12-20
查看zhgjxccbt的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-21 20:38
那要看你急停用的應用場合而定
chengjingots
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 338 點
下載積分: 2059 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2012-07-08
最后登錄: 2014-04-10
查看chengjingots的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-21 20:42
斷開PLC輸出電源比用指令保險,當然還有斷開總控制電源的更保險,設備異常時的安全性要從機械和電氣兩方面來考慮。
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 541 點
下載積分: 2493 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2020-09-26
查看lu831226的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-07-21 21:47
加一組觸點,接入到主控制回路中
QQ32135553
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-09
查看靜芳的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-07-22 08:33
其實,看具體境況,不一定斷電比不斷電安全。
yunaiguo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 147 點
下載積分: 2404 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2012-07-20
最后登錄: 2012-10-19
查看yunaiguo的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-07-22 13:16
視具體情況而定
ying727
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 359 點
下載積分: 5976 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2012-07-21
最后登錄: 2018-05-17
查看ying727的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-07-22 13:23
應該根據工藝,在不影響安全的情況下可以用急停直接斷電,加上軟件控制會更好。
相聚hn有緣
要想超越別人,必須先要超越自己。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 1488 點
下載積分: 30246 分
在線時間: 1699(小時)
注冊時間: 2011-06-30
最后登錄: 2021-05-23
查看相聚hn有緣的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-07-22 14:03
       急停做到一般能斷開控制電源就好了。
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-07-22 14:26
引用
引用第8樓相聚hn有緣于2012-07-22 14:03發表的  :
       急停做到一般能斷開控制電源就好了。

這倒不一定,比如控制電動機運行的交流接觸器動力觸點一旦發生粘連,斷開控制電源讓設備停止是無濟于事的,所以說要看實際應用情況而定!
yye
目標是在雷達探測不到的地方
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 472 個
工控威望: 540 點
下載積分: 2526 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2020-10-16
查看yye的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-07-22 14:59
看你急停用的應用場合而定
愛三菱
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 115 點
下載積分: 1143 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-07-22
最后登錄: 2013-10-30
查看愛三菱的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-07-22 15:15
個人感覺急停分兩路,一路電源,另一路檢測信號
個人拙見
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go