dajun
加油
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 174 點
下載積分: 4545 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-10-11
查看dajun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-19 11:34
我這有西門子300模塊:型號為314,訂貨號:314—1AG14—0AB0,通訊模塊為:CP343—1  Lean 訂貨號:343—1CX10—0XE0,用其中一塊MMC卡下載程序時,發現通訊模塊STOP燈一直亮,主模STOP燈一直閃,還有主模塊上SF燈也亮紅燈,序程一直下不進行,下的過程中老是會彈出一結話框“找不到其它激活的伙伴”。只要換一張MMC卡,一切都不用改變,再下程序時一切正常,這是為什么,是MMC有問題還是別的地方設置出錯,請教了
dajun
加油
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 174 點
下載積分: 4545 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-10-11
查看dajun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-19 11:40
高手出來指點一下嗎,別讓我再這發愁了,哈哈
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2499 分
在線時間: 9495(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-02
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-19 11:40
Stop等燈閃爍,是MMC卡需要復位操作,請根據31X技術手冊上的復位步驟進行復位。

Regards
dajun
加油
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 174 點
下載積分: 4545 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-10-11
查看dajun的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-19 11:58
復位了,還是不行,對MMC進行格式化都格式化不了
dajun
加油
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 174 點
下載積分: 4545 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-10-11
查看dajun的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-07-19 12:02
把MMC卡清除就可以了,MMC卡里面組態與硬件不匹配(I/O模塊其他)
按以下步驟進行:

  1. MMC卡插在CPU的插槽中。CPU要求整機復位(STOP LED燈慢閃爍)。

  2. 將模式轉換開關扳到MRES位置,并在此位置保持(大約9秒)直到STOP LED燈持續亮。

  3. 在接下來的3秒鐘內必須將轉換開關松開回到STOP模式位置,并再次扳到MRES位置。STOP LED燈在刪除過程中閃爍。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2499 分
在線時間: 9495(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-02
查看cvlsam的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-07-19 13:08
引用
引用第4樓dajun于2012-07-19 12:02發表的  :
把MMC卡清除就可以了,MMC卡里面組態與硬件不匹配(I/O模塊其他)
按以下步驟進行:

  1. MMC卡插在CPU的插槽中。CPU要求整機復位(STOP LED燈慢閃爍)。

.......


恭禧,你終于搞清楚復位的步驟了。
湯磊磊
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 113 點
下載積分: 576 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-07-18
最后登錄: 2012-11-01
查看湯磊磊的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-07-19 19:05
不一定成功把?不好把握