向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-12 16:43
各位師傅大家好!我用文本屏D306L對FX3U進行D130/D140寄存器進行數據的寫入,為什么每次關電后寄存器都會是0,每次開機后都要重新設定數據,這兩個不是都屬于停電保持型的嗎?怎樣才能讓它在每次關電后開機都保持上次設定的數據?問題是不是文本屏無數據保存功能每次開機都把0寫進去?真是不解,不知為什么,請各位師傅、老師幫我分析分析問題出在哪里?謝謝!
[ 此帖被向錢沖在2012-07-12 16:52重新編輯 ]
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-12 16:57
FX3U的默認保持區是D200-D511,D130/D140是不保持的
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
jianyongfang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jianyongfang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-12 17:59
重新設置PLC參數,修改斷電保持寄存器
yimeng5132
﹍ ﹎勉強笑著,只有自己才知道自己有多累。很多東西不是我不在
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 1021 點
下載積分: 5522 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2024-12-17
查看yimeng5132的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-12 19:55

為者!能忍人所不能忍,為人所不能為,才能成人所不能成!吾非池中物,定當舞蛟龍!任天有多廣,我要飛多高;憑海有多寬,勢必游多遠!
向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-07-12 20:58
謝謝樓上幾位老師的回復,明白了,我馬上改一下。
子童
那年我姓張
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 274 點
下載積分: 691 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2011-11-06
最后登錄: 2020-08-05
查看子童的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-07-14 08:05
都是D200以上才可以吧
a115285978
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 217 點
下載積分: 774 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2016-11-06
查看a115285978的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-07-14 08:06
學習中
喜歡工控
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 858 個
工控威望: 5759 點
下載積分: 11561 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2011-12-24
最后登錄: 2018-07-22
查看wananjushi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-07-14 08:24
你所設定寄存器應該用斷電保持型的
wananjushi