三菱PLC FX1N控制伺服電機回原點時怎么清除伺服驅動器上的滯留脈沖?單把PLC上的M8140置清零可以嗎?
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 767 個
工控威望: 988 點
下載積分: 13529 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-12-17
查看uu.liu的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-07-11 18:52
可以,但是你要接上私服的清零信號的端腳
QQ:569456723