樓主  發表于: 2012-07-10 15:36
請問弟兄們,一個電位器可以控制兩臺變頻器同步嗎?變頻器是三菱D740的。已經搞定,用遙控功能
[ 此帖被我不是老板在2012-07-28 09:10重新編輯 ]
nyzeng
努力總會有回報的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 267 點
下載積分: 4424 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2008-10-31
最后登錄: 2021-11-13
查看nyzeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-10 15:50
這樣做不好的,兩臺變頻器的信號電源共用了,還不如加兩個電位器或加信號轉換器,分配多組信號。
asdqwe
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 689 點
下載積分: 39668 分
在線時間: 1017(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2017-06-04
查看asdqwe的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-10 19:56
用電位器控制第一臺變頻器,然后用第一臺變頻器模擬量輸出(0-10v)輸給第二臺變頻器,這樣二臺變頻器輸入電壓一樣那輸出也就同步。
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-10 21:01
完全可以,電位器采集一個變頻器模擬量電壓信號供給第二個變頻器。
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
zxrom
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 204 點
下載積分: 4150 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2012-02-25
最后登錄: 2017-06-30
查看zxrom的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-07-10 21:06
還可以用一種同軸的雙聯電位器,既不互相影響又可同步調節
學無止境
電工+工控
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 734 分
在線時間: 1637(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2024-12-21
查看電工+工控的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-07-10 21:17
4樓的朋友說的方法,我知到的,因為我做控制柜只放了一?芯的線,后來才想起兩臺變頻器要同步,在放一根線就不好了,要全部拆開重新放線,太麻煩了,所以才來論壇來想想別的辦法。
電工+工控
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 734 分
在線時間: 1637(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2024-12-21
查看電工+工控的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-07-10 21:22
引用
引用第2樓asdqwe于2012-07-10 19:56發表的  :
用電位器控制第一臺變頻器,然后用第一臺變頻器模擬量輸出(0-10v)輸給第二臺變頻器,這樣二臺變頻器輸入電壓一樣那輸出也就同步。

請問你,是這樣接線嗎?第一臺的AM和5的腳接到第2臺的2和5腳嗎?參數要修改嗎?謝謝
asdqwe
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 689 點
下載積分: 39668 分
在線時間: 1017(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2017-06-04
查看asdqwe的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-07-11 08:53
圖片:
要的,把二臺模擬量輸入pr73設定為0或10還有請把電壓/電流開關轉換一下就可以了,模擬量輸出是固定的0-10v,按圖設置:
[ 此帖被asdqwe在2012-07-11 08:59重新編輯 ]
電工+工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 734 分
在線時間: 1637(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2024-12-21
查看電工+工控的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-07-11 12:01
第二臺接4和5,還是2和5呀?如果接2和5,那個電壓和電流就不用動了吧
asdqwe
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 689 點
下載積分: 39668 分
在線時間: 1017(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2017-06-04
查看asdqwe的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-07-11 12:55
圖片:
因為出廠默認設置是1(0-5v)把二臺變頻器模擬量輸入設置為(0-10v)也就是pr73設置為0(無可逆運行)或10(有可逆運行),第一臺變頻器按圖接電位器(10  、2  、模擬公共端),把第一臺(AM 、5)輸出的(0-10V)接到第二臺2  、模擬公共端子上就可以了,注意正負極。也可以接4  、模擬公共端子,但要設置pr267設置為2(0-10V)并且把電壓/電流開關撥到v電壓。
[ 此帖被asdqwe在2012-07-11 13:00重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gaoshicai888) 好人!
    dream2012
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 143 個
    工控威望: 277 點
    下載積分: 1080 分
    在線時間: 160(小時)
    注冊時間: 2011-10-17
    最后登錄: 2020-06-26
    查看dream2012的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-07-27 13:07
    如果精度要求不高,二樓的方案可行
    692326512
    每天進步一小步
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 86 個
    工控威望: 2237 點
    下載積分: 1735 分
    在線時間: 194(小時)
    注冊時間: 2011-07-06
    最后登錄: 2019-11-03
    查看692326512的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-07-27 23:58
    2樓正解
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go