andy_zy
級別: 略有小成
|
今天去編程時才發現fx2n居然不支持原點回歸(ZRN)、相對位置定位(DRVI)、PLSV等指令,反而FX1N支持 現在東西都買來了,在不換貨的情況下,用PLSY和PLSR能實現以上指令的功能嗎,主要是我要經常有正向和反向運動,這個方向輸出應該怎么做呢,單獨編寫一條語句進行控制方向可以嗎? 另外:PLSV K1000 K0 Y0 是不是就是指以1KHZ的頻率一直運轉,直到外部條件斷開,如果需要控制正反轉就再加一條控制Y2的(假如方向是由y2控制的) [ 此帖被gaoziyuan在2012-07-08 15:13重新編輯 ] |
---|---|
|
842386283
堅持,會有意想不到的收獲
級別: 略有小成
|
你買之前都沒看過編程手冊的嗎? |
|
---|---|---|
|
hzhcdy
級別: 家園?
|
1N跟2N的側重點不一樣, 1N的主機側重小型單機的運動控制,所以運動指令多點,而且價格也便宜 2N的主機側重小型的過程控制,所以主機沒有運動指令,脈沖頻率也低,單可以通過擴展模塊來解決,但多了浮點數處理,位移等指令,而且總點數比1N多很多,而且支持的網絡也多!如CC-LINK,DP等。 2N沒有停產 |
---|---|
|
yingquanru
級別: 略有小成
|
FX2N沒有自帶定位功能,需另配定位單元,F(xiàn)X1N自帶簡單的定位功能,剛開始選型時應該注意兩者之間的區別 |
---|---|
|
restone
杭州一工科技有限公司
級別: 略有小成
|
經常往返的話,2N來做不太適合,最好加定位模塊 |
|
---|---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
|
說得對。2N一樣的可以定位,可以正反轉。 |
|
---|---|---|
|