yinyue123
級別: 略有小成
|
有那位高人用過信捷的plc驅動樂清宇輝的步進電機的,請指教一下吧,我發出的脈沖驅動器不能接收,郁悶啊! |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
有些步進的脈沖信號是5V或10V的,而且可能要外接電源。 你可能沒外接電源,或者電壓不對。 |
|
---|---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
1)晶體管輸出型plc。 2)支持脈沖輸出指令等。 不知道你選擇的plc是否是晶體管輸出,是什么形式輸出的(pnp、npn) 連接參考 |
---|---|
|
yinyue123
級別: 略有小成
|
圖片:
上面有24v的端子,我確實沒有用外部電源,可是上面好像是沒有要接的地方吧!請看看接線圖 |
---|---|
|