lzwei6711
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 802 點
下載積分: 6425 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2009-11-06
最后登錄: 2024-12-11
查看lzwei6711的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-25 13:22
MR-J2S-40A伺服控制器控制HC-KFS43B馬達,伺服剎車線接P24與N24,當伺服OFF時,剎車松開。請問正確的接線方式是什么?MBR CN1B 19需要接什么線么?
skylove180
專業承接切斷、包裝、插針以及其他非標機械設備
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 207 點
下載積分: 416 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-12-06
最后登錄: 2024-05-23
查看skylove180的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-02 18:20
CN1B 19是多功能端子,可以用參數設定,一般接報警輸出,具體看說明書!
承接切斷、包裝、插針及其他非標機械設備QQ:594392509
abc2002831
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 455 點
下載積分: 940 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2009-05-23
最后登錄: 2024-12-17
查看abc2002831的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-02 19:49
給24V就行了,沒電就會剎車的了