zhongen
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 214 點
下載積分: 4420 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2011-12-02
最后登錄: 2024-09-02
查看zhongen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-20 16:47
真在弄實在是頭痛。最近剛買了臺維綸MT8104iH的屏,用來與AB SLC50/3通訊,無論是用PLC的HD485,還是RS232都無法與屏通訊。如有搞過ABPLC與威綸屏的請指教下。
xingen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 109 點
下載積分: 923 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2012-07-30
查看xingen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-23 08:49
買一根型號為1761-CBL-PM02的線
english715
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 119 點
下載積分: 685 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2011-09-13
最后登錄: 2024-10-21
查看english715的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-23 15:33
你的是什么情況:是正在做實驗,一直通訊不上?這個就要先確認通訊線連接是否正確,再確認觸摸屏系統參數設置與PLC的通訊參數是否一直;如果是正常通訊,后來又通訊不上,請看現場是否有干擾,或者觸摸屏通訊口有問題。

鄭州奧爾威------盧工0371—55677758   QQ2543109670威綸通觸摸屏一級代理,歡迎咨詢選購
威綸觸摸屏