周紅軍
學習,學習,再學習。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 573 個
工控威望: 725 點
下載積分: 11157 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2010-03-04
最后登錄: 2024-10-21
查看周紅軍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-17 17:18
我有一臺日虹11KW的變頻器帶個離心機甩干設備。當電機啟動運行到設定35HZ后,就跳恒速運行過壓。我把頻率調高38HZ后,電機啟動運行到38HZ還跳恒速運行過壓。調到50HZ也是一樣。請問老師們這是咋回事啊。我該怎樣設定參數啊。
283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-11
查看283596603的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-17 21:24
去掉速度追蹤功能
jfxqhcw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 257 點
下載積分: 11886 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2024-03-20
查看jfxqhcw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-18 10:53
調整加減速時間
周紅軍
學習,學習,再學習。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 573 個
工控威望: 725 點
下載積分: 11157 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2010-03-04
最后登錄: 2024-10-21
查看周紅軍的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-18 18:48
加減速時間我調120秒啦還是不可以啊。是無PG矢量控制。
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1237 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-18 18:53
引用
引用第4樓周紅軍于2012-06-18 18:48發表的  :
加減速時間我調120秒啦還是不可以啊。是無PG矢量控制。

不是閉環控制了?
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 966 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-18 22:45
變頻器功率不足
water處理
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 419 點
下載積分: 5230 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2008-09-02
最后登錄: 2024-07-29
查看water處理的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-06-20 14:57
[這個問題應該是多段速度沒設定好吧
jimmy28cn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 334 點
下載積分: 965 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2009-04-21
最后登錄: 2013-04-28
查看jimmy28cn的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-06-20 17:14
可能過載或變頻器功率不匹配
lty504351
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1193 點
下載積分: 18243 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2009-10-12
最后登錄: 2024-09-03
查看lty504351的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-06-20 17:55
變頻器功率不匹配的可能性大,因為離心機隨轉速增加,負載會變得很大,他不是線性增長的關系
干到老,學到老
干體智
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 120 點
下載積分: 596 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-06-13
最后登錄: 2019-04-19
查看干體智的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-06-20 22:21
變頻器故障,驅動板有個檢測電壓信號的光耦換掉!