各位大俠,現在有一臺三菱FR-D740的變頻器,跟三菱PLC進行通訊,采用無協議通訊,變頻器始終是以一個固定的頻率在運行,改變不了,我把這段通訊程序跟另外幾臺變頻器通訊都沒問題,這是怎么回事呢?跟三菱的客服核對了幾個變頻器參數,都說沒問題,到底怎么回事哦?希望大家指點迷津啊,郁悶
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-15 11:55
你的變頻器的參數需要設置為485口還是232口來控制啊,才能起作用。另外你的PLC需要一個對應的可調輸入信號才能實現頻率變化。
綠色的微笑
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-15 12:09
引用
引用第1樓aoouang于2012-06-15 11:55發表的  :
你的變頻器的參數需要設置為485口還是232口來控制啊,才能起作用。另外你的PLC需要一個對應的可調輸入信號才能實現頻率變化。

同樣的參數,同樣的程序,其他幾臺變頻器都沒問題啊,郁悶的很
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-15 12:59
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-16 11:36
為什么這種問題都沒人響應,解答呢?傷心了
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8212 個
工控威望: 10341 點
下載積分: 21023 分
在線時間: 3004(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-02
查看guochunyi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-16 13:00
既然所有的條件都確定了沒問題,那就只有一個答案了你的這個變頻器壞了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-06-16 17:02
引用
引用第5樓guochunyi于2012-06-16 13:00發表的  :
既然所有的條件都確定了沒問題,那就只有一個答案了你的這個變頻器壞了。

我想也是這樣,但是這個變頻器是新的,莫非是次品或者是水貨。。。哎