  今天去修一臺設備,上面有一臺傳送帶,本來旋轉方向正常但是斷電后上電居然反轉了,又斷電上電正轉了,就是每次斷送電一會正常一會反轉,電機是三相AC220V的,用一個接觸器控制,三相電相位不變,這是怎么回事????望哪位高人解釋解釋~~~~~ (本人打從學電以來都是進入電機的相位不變方向不變,今天居然出現了這種現象讓人理解不透。



      這臺設備還是我自己做的(電氣方面)
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1828(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-12-01
查看陳大圍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-14 10:42
可能電機有問題了,查查看
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lxc429390625) 熱心助人
  • 專心學工控技術,請各位幫忙指教
    w80859
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 209 個
    工控威望: 521 點
    下載積分: 3248 分
    在線時間: 1775(小時)
    注冊時間: 2007-12-23
    最后登錄: 2024-12-21
    查看w80859的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-06-14 10:48
    有可能缺一相,在電機接線盒檢測三相電源是否到達。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lxc429390625) 熱心助人
    hanqin
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1236 個
    工控威望: 1226 點
    下載積分: 2922 分
    在線時間: 925(小時)
    注冊時間: 2009-01-09
    最后登錄: 2023-10-27
    查看hanqin的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-06-14 10:49
    負載大嗎?不大的話可能是缺相。比如接觸器觸點不好,連線有問題、繞組有問題。。。。。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lxc429390625) 熱心助人
    lxc429390625
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 108 個
    工控威望: 1628 點
    下載積分: 2517 分
    在線時間: 94(小時)
    注冊時間: 2012-01-30
    最后登錄: 2024-12-11
    查看lxc429390625的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-06-14 10:50
    缺相的話電機運行時聲音又異常啊  但是這臺電機沒有異常聲音
    peidegin
    觸摸屏、PLC技術交流
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 842 個
    工控威望: 3258 點
    下載積分: 26322 分
    在線時間: 1162(小時)
    注冊時間: 2009-05-21
    最后登錄: 2023-07-19
    查看peidegin的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-06-14 10:57
    可能是接觸器觸點問題,我碰到過這樣的情況,換個就好了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lxc429390625) 熱心助人
  • QQ:532904130
    承接橡膠機械設備、水處理設備、貼標設備、鋁箔封口設備、灌裝設備、旋蓋設備等電控系統設計及調試、并提供液壓設備的液壓系統和設備的改進 。
    lxc429390625
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 108 個
    工控威望: 1628 點
    下載積分: 2517 分
    在線時間: 94(小時)
    注冊時間: 2012-01-30
    最后登錄: 2024-12-11
    查看lxc429390625的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-06-14 11:00
    好的, 那天我再去查查
    xcw
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 181 個
    工控威望: 322 點
    下載積分: 2823 分
    在線時間: 345(小時)
    注冊時間: 2011-07-18
    最后登錄: 2014-06-11
    查看xcw的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-06-14 11:04
    有遇到過,我這是缺相引起的。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hswangliqun) 優秀文章
  • 上班=上墳
    hswangliqun
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 233 個
    工控威望: 355 點
    下載積分: 2058 分
    在線時間: 307(小時)
    注冊時間: 2009-08-24
    最后登錄: 2024-12-22
    查看hswangliqun的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-06-14 11:21
    缺相引起,用鉗形電流表測一下即可知道。
    琴島工控
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 404 個
    工控威望: 2631 點
    下載積分: 7181 分
    在線時間: 352(小時)
    注冊時間: 2011-11-03
    最后登錄: 2024-12-20
    查看琴島工控的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-06-14 11:25
    傳送帶有反向拉力吧。
    zhujiyuan
    堅持不懈,今生無悔
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 399 個
    工控威望: 622 點
    下載積分: 13768 分
    在線時間: 382(小時)
    注冊時間: 2011-06-02
    最后登錄: 2023-08-09
    查看zhujiyuan的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-06-14 12:24
    馬達在啟動時,送達到馬達的三相電源有缺相現象,改變了馬達的相位角.所以一會正轉一會反轉.三相電相位角為120度.
    本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
    zmy450365
    超越夢想
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 785 個
    工控威望: 5312 點
    下載積分: 15628 分
    在線時間: 388(小時)
    注冊時間: 2011-12-21
    最后登錄: 2020-05-31
    查看zmy450365的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-06-14 12:29
    線圈有輕微匝間短路的現象