  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 3127 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2024-07-22
查看ukqbso的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2012-06-03 16:31
400KVA:I=400KVA/√3×U額定
         I=400KVA/√3×0.4KV
                  I=400KVA/0.6929KV
                  I=577.37A
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 359 個
工控威望: 676 點
下載積分: 7861 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2019-04-15
查看etdssdabb的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-06-03 19:32
你只是增加了一條生產線,沒動過別的嗎?
huailin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 122 點
下載積分: 1691 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2012-05-28
最后登錄: 2012-11-12
查看huailin的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-06-03 21:06
看看電流互感器是多少比五的。再看看電流是不是超了過額定了。
huailin
xpvista
廣東汕頭
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 637 點
下載積分: 2344 分
在線時間: 535(小時)
注冊時間: 2010-03-14
最后登錄: 2024-12-22
查看xpvista的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2012-06-03 21:13
電流已經超過了互感器的額定電流,如果電流在400A以下補償就正常,600A以上補償就不工作,補償因素表顯示0.99不知道是什么原因照成的,望高手指點一二
huierlang
[fly]木秀於林,風必催之[fly]
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 211 點
下載積分: 1649 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2011-04-16
最后登錄: 2019-09-28
查看huierlang的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2012-06-03 23:41
互感器還有電流流過?
補償控制器檢測不到當然不工作
lxd1467xj09
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 91 點
下載積分: 9395 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2016-11-24
查看lxd1467xj09的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2012-06-03 23:54
看電容柜設定里面有自動手動兩個轉換,是否調在手動位置。您的無功補償儀表使用型、名稱。
lxd1467xj09
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 91 點
下載積分: 9395 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2016-11-24
查看lxd1467xj09的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2012-06-04 00:09
電容柜投切跟取樣電流有關系,用鉗形電流表測取樣互感器二電流,負荷越大投入電容臺數就多。
lxd1467xj09
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 91 點
下載積分: 9395 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2016-11-24
查看lxd1467xj09的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2012-06-04 00:16
400kva變壓器互感器應為1500/5
  • «