樓主  發表于: 2012-02-22 09:54
是這樣的,我的現在有個一拖二的變頻器控制的,現在需要4個小時切換一次,是自動切換,如果不用PLC控制,用時間繼電器控制,時間繼電器可以這樣循環的使用嗎? 大概費用多少,如果和PLC費用相差不大,就用PLC了 
祥林嫂
做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 912 個
工控威望: 6785 點
下載積分: 5550 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2019-03-28
查看祥林嫂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-22 10:00
貌似4小時轉換一次要用電動式時間繼電器了吧?這個也不便宜啊~~這樣兩種價格差距不是很大吧~應該P(yáng)LC貴吧?電動式時間繼電器具體價格不清楚
多數會選擇PLC~
seeyou
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 5644 點
下載積分: 7520 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2019-06-13
查看seeyou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-22 10:08
用國產的單板機式PLC來控制吧,只要100多,有三菱PLC的功能,在這個簡單的控制上是可以的。有需要可以找我要貨。
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-02-22 13:01
搞個雙回路時間繼電器(可用倆普通時間繼電器來實現)4小時左右的就可以了。如果前變頻器停止要延時后再啟動后變頻器就再加一個時間繼電器。
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
qzh_sjd
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 1168 點
下載積分: 3767 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-09-23
最后登錄: 2024-09-06
查看qzh_sjd的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-02-22 13:07
使用LOGO控制器價格比PLC便宜功能夠用編程簡單
sunsongfang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 383 點
下載積分: 30260 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2023-04-19
查看sunsongfang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-02-22 13:43
我建議你還是用時間繼電器和接觸器來控制最好,沒必要用大炮轟蚊子
如果你把變頻器設置為端子控制,你的接觸器可用中間繼電器來代替,這樣幾十元就夠了.或者直接用時間繼電器的點來控制,就省掉了中間繼電器.
看來就是給你個PLC你也不一定會用!
小李飛
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 183 點
下載積分: 2404 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2011-09-01
最后登錄: 2015-02-10
查看小李飛的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-02-22 13:47
單片機最好。
dreamflylau
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 427 個
工控威望: 555 點
下載積分: 4438 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-10-24
查看dreamflylau的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-02-22 15:34
這時要4個小時,還是用PLC好點!以后的擴展也方便
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-02-22 18:42
買個控制路燈用的那種電子時鐘就行,用可以設置多路輸出的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
asd736845885
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 165 點
下載積分: 522 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2012-02-21
最后登錄: 2022-09-24
查看asd736845885的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-02-22 18:56
用繼電器好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
浪頭
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 227 點
下載積分: 1074 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-10-26
最后登錄: 2015-07-14
查看浪頭的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-02-22 19:37
用這個最簡單(雙時間數字顯示):數顯時間繼電器(斯萬納):JS48S-S或DH48S-S
supert1016
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看supert1016的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-02-22 19:55
受教了,學習中