湖地龍王
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 123 點
下載積分: 604 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-06-14
最后登錄: 2014-09-06
查看湖地龍王的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-30 14:17
歐姆龍CP1H如何關閉高速計數器,讓它不計數。
象三菱只要DHSCS指令不運行就不計數,歐姆龍用什么指令
請高手給予指點
my1234
活到老 學到老 人老心不老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 380 點
下載積分: 1208 分
在線時間: 359(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2021-02-17
查看my1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-30 15:27
用高速計數清零
my1234
活到老 學到老 人老心不老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 380 點
下載積分: 1208 分
在線時間: 359(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2021-02-17
查看my1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-30 15:32
@INI880
湖地龍王
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 123 點
下載積分: 604 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-06-14
最后登錄: 2014-09-06
查看湖地龍王的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-30 19:58
可我還得,保留原來的計數值,如果用PRV讀出,再清零,在用INI寫的話,是不是太麻煩了
由于時間短促,沒能認真的看操作書,有沒有其他辦法了?
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1847 個
工控威望: 4495 點
下載積分: 7592 分
在線時間: 1349(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-23
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-31 09:02
把PRV(881)的條件斷開
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
iory143
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 163 點
下載積分: 465 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2021-01-13
查看iory143的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-04 12:01
使用軟件復位 A530.0