seservice
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2405 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2011-07-14
最后登錄: 2014-04-03
查看seservice的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-29 14:18
保護線與中性線的區別是什么?
接地情況是怎樣的?或什么情況下接地
沈陽新華是西門子授權集成商,并與ABB、施耐德等有良好合作關系;[url=http://www.shine-eng.com]沈陽新華[/url]提供各類自動化工程設計安裝、調試運營等及西門子PLC/DCS、ABB變頻器等工控產品銷售。
a115285978
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 217 點
下載積分: 774 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2016-11-06
查看a115285978的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-29 14:59
不知道樓主有沒有拿到電工證?
喜歡工控
fskingkong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 249 點
下載積分: 1005 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2007-11-29
最后登錄: 2016-04-20
查看fskingkong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-29 15:49
也有很多拿了證的人不一定立即回答這個問題
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-29 15:51
保護線和中性線是兩個概念。
綠色的微笑
wkn0802
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 136 點
下載積分: 914 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2012-05-14
最后登錄: 2014-10-18
查看wkn0802的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-29 20:36
保護線就是我們平時說的PE線,需要變壓器中心點可靠接地后接出的,是保護用的,平時不能當作工作零線。中性線一般是指的工作零線,不知是否正確。同一供電系統不能既有接地,又有接零。樓主先把接地和接零搞清楚。
ufo6363
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 513 個
工控威望: 561 點
下載積分: 6559 分
在線時間: 1384(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2024-10-20
查看ufo6363的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-29 20:46
我也拿證了,但是我還真不知道具體怎么說,就知道接地和保護,哈哈,看來要補充能量了
huangjiayue
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 160 點
下載積分: 13286 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2009-08-08
最后登錄: 2024-09-28
查看huangjiayue的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-29 23:43
現在推廣的是TN-S系統(三相五線制),變壓器的中性點接地(工作接地),N線(新規則不稱零線)和PE(保護線)分別從此點引出,之后不再交匯,PE線專門接電器外露金屬,不能他用,為了防止PE線斷開失去安全,末端需重復接地.
huangjiayue
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 160 點
下載積分: 13286 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2009-08-08
最后登錄: 2024-09-28
查看huangjiayue的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-05-29 23:58
補充:N線不許再接地.
huhu
退出江湖多年、現在又現身江湖,望各位高人指點…
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 489 點
下載積分: 1057 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2007-06-05
最后登錄: 2015-12-13
查看huhu的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-05-30 20:42
在三相五線制供電中,中性線就我們所用N線,N線是經過漏電開關出來線(從漏電開關出來之不能與導電材料相連)。地線PE(不能過任何開關)也可以說中性線(與大地相連阻值大概在1歐以下)。
在三相四線供電中,理論上中性線可以做N線也可以做PE線,但只能做基中一種(做N線或做PE地),實際上在三相四線供電中是不采用單相用電的,把中性點當?shù)鼐使用(不能重復接地)


回答正確別忘下加分哦
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(龐樹恒)
    奮斗人生
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 585 個
    工控威望: 740 點
    下載積分: 10839 分
    在線時間: 67(小時)
    注冊時間: 2011-09-05
    最后登錄: 2024-06-06
    查看奮斗人生的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-05-30 22:38
    不錯```我考試也考過這個問題