• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
liuweihong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 358 點
下載積分: 749 分
在線時間: 854(小時)
注冊時間: 2009-08-20
最后登錄: 2023-11-06
查看liuweihong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-28 23:34
新的FX2N-48MR,使用三天X0就壞掉了,而且X0接的是急停開關,不常動作的,其他動作頻率很高的點都正常,到底是什么問題啊!各位同行有遇到過沒,
dazhao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 113 點
下載積分: 642 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2013-05-14
查看dazhao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-29 07:53
檢查是接的DC24V嗎?急停帶燈嗎?燈是否接的P24和X0?檢查程序是否正確?
liuweihong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 358 點
下載積分: 749 分
在線時間: 854(小時)
注冊時間: 2009-08-20
最后登錄: 2023-11-06
查看liuweihong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-29 08:01
電源是PLC自帶的電源,沒有接任何指示燈,弄得我心里都沒底了,新東西。《腋值氖,當我把點改到X16上去以后,再用線碰X0又有輸入了(在沒改點之前,我也用線碰過,確認X0 沒有輸入才改點的。),真是怪事啊。。。。
[ 此帖被liuweihong在2012-05-29 08:08重新編輯 ]
restone
杭州一工科技有限公司
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 410 點
下載積分: 2047 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2009-03-19
最后登錄: 2019-12-30
查看restone的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-29 14:44
接線問題
西門子PLC、ABB變頻器、康沃變頻器特價銷售;非標自動化改造,工業機器人改造
yigongcn.taobao.com
毛亞
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 128 點
下載積分: 2856 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-04-10
最后登錄: 2012-06-16
查看毛亞的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-29 21:54
同意3樓
liunuj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 133 點
下載積分: 467 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-12-20
最后登錄: 2021-05-26
查看liunuj的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-30 16:33
應該是接線問題
liuweihong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 358 點
下載積分: 749 分
在線時間: 854(小時)
注冊時間: 2009-08-20
最后登錄: 2023-11-06
查看liuweihong的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-30 19:50
就是個急停開關,怎么貴出現接線問題呢!改了點后設備正常運行了,是不是運氣太好遇到問題機了。
hewx
學海無涯!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 396 個
工控威望: 3714 點
下載積分: 4793 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2008-12-30
最后登錄: 2024-02-05
查看hewx的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-05-30 20:58
FX2N-48MR很多假貨
馬立生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 116 點
下載積分: 5803 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2009-12-06
最后登錄: 2024-05-15
查看馬立生的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-05-30 21:11
各位同行,樓上講的情況我今天也遇到了,是X33不能驅動,該點更換其他點也不起作用,是不是這一步有問題呀,是FX128和亞控軟件通信,沒有外部接線,其他點測試正常,急,急,急   
arrow0725
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 146 點
下載積分: 831 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-04-26
最后登錄: 2013-07-10
查看arrow0725的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-05-31 08:45
急停也接X0??
我們老板說,急停就是切斷電機電源,跟PLC不搭界
哎,我現在寫的PLC程序就是按照他的說法寫的。急停直接關掉電源,不通過PLC
liubing3620
小菜鳥,學工控!~~~
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 437 個
工控威望: 5061 點
下載積分: 9255 分
在線時間: 313(小時)
注冊時間: 2011-12-17
最后登錄: 2024-03-11
查看liubing3620的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-05-31 08:49
現在很懂設備都是要求急停直接切斷交流接觸器的線圈的
lidongdong
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 1648 點
下載積分: 3693 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2012-05-24
最后登錄: 2013-08-03
查看lidongdong的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-05-31 19:57
??  急停直接切斷電源的話.. 那機器不是還會有動作嘛. 我們的話.. 按了急停機器都不懂了
SS
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go