liuweihong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 358 點
下載積分: 749 分
在線時間: 854(小時)
注冊時間: 2009-08-20
最后登錄: 2023-11-06
查看liuweihong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-28 23:34
新的FX2N-48MR,使用三天X0就壞掉了,而且X0接的是急停開關,不常動作的,其他動作頻率很高的點都正常,到底是什么問題!各位同行有遇到過沒,
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-24
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-21 08:06
三菱PLC是最耐用的,樓主說得情況肯定是接錯線了,如果是其它(西門子除外)品牌的PLC只怕X0端早燒掉了。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-24
查看zsh340的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-21 08:09
引用
引用第10樓liubing3620于2012-05-31 08:49發表的  :
現在很懂設備都是要求急停直接切斷交流接觸器的線圈的



急停如果直接切斷PLC的主電源時,會有一個延時才會停掉正在運行的機械。除非你同時切官OUTPUT的電源。
利用程序來急?梢择R上停止正在運行的機械。
這兩者之間是有區別的、、、、、、
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-24
查看zsh340的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-21 08:10
引用
引用第17樓huhaiming于2012-06-18 10:19發表的  :
4樓  發表于: 2012-07-21 08:12
引用
引用第23樓tkggtdkjpl于2012-06-19 15:11發表的  :
一般假貨的情況比較大,我的FX1N也碰到過,想修自己換個電阻和光隅,不想修退貨~




假貨就不知了,我們一直都是用真品行貨。所以從來沒有出現過這些奇怪的情況。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。