liuweihong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 358 點
下載積分: 749 分
在線時間: 854(小時)
注冊時間: 2009-08-20
最后登錄: 2023-11-06
查看liuweihong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-28 23:34
新的FX2N-48MR,使用三天X0就壞掉了,而且X0接的是急停開關,不常動作的,其他動作頻率很高的點都正常,到底是什么問題啊!各位同行有遇到過沒,
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28595 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-24
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-19 15:09
急停也接X0??
我們老板說,急停就是切斷電機電源,跟PLC不搭界
哎,我現在寫的PLC程序就是按照他的說法寫的。急停直接關掉電源,不通過PLC

如果是西門子的你就玩完了,你是搞技術的還聽你老板的!
自動化單機,生產線,項目編程調試!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28595 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-24
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-19 15:11
一般假貨的情況比較大,我的FX1N也碰到過,想修自己換個電阻和光隅,不想修退貨~
自動化單機,生產線,項目編程調試!