秋秋
有志者事競成
級別: 家園?
|
伺服電機的轉速和指令脈沖頻率的關系:脈沖指令頻率=電機轉速/60X伺服電機每轉脈沖數 假設伺服電機的轉速為1000轉/分鐘,指令脈沖分頻率為1000,則脈沖指令頻率:1000/60X1000=16.67KHZ,是不是要讓伺服電機轉1000轉,YO脈沖輸出的頻率要達到16.67KHZ嗎?這個頻率要怎么用指令輸出啊,用PLSY可以嗎?還是用DRVI? 還有一個問題,例如,松下伺服驅動器,編碼器的分辨率是2500,設2倍頻,伺服電機轉一圈編碼器就輸出=5000個脈沖反饋給伺服驅動器,設PR4B=1000,伺服電機轉一圈需要1000個脈沖,絲桿的螺距是10MM,伺服電機轉一圈運臺就移動10MM,是不是可以這樣計算每個脈沖移動的距離10MM/1000=0.01MM/P?那么要讓伺服電機移動一定的距離?梢愿鶕這公式算多PLC需要發出的脈沖量 PLC需要發出的脈沖量=長度設定值/0.01,可以這樣計算嗎,還有PLC 發送脈沖的頻率要怎么計算。空垘煾祩冎更c一下,小弟我不熟悉啊,在此感謝大家,共同學習 plsy d0 d10 y0 dO頻率要怎么確定。空堉更c迷津 |
---|---|
|
jzzjzq
級別: 略有小成
|
脈沖量*電子齒輪比=編碼器回饋脈沖數量,所以一圈需要多少脈沖數量,可以自己改變電子齒輪來設定.然后用電機轉一圈絲桿移動的距離/一圈所需脈沖數量=一脈沖移動距離. 根據上面的公式可以計算移動任意距離所需的脈沖量. 脈沖頻率只和轉速有關,與移動距離或是電機轉多少圈沒有關系.(不考慮電機實際能達到的最高和最低速),所以問題中的"是不是要讓伺服電機轉1000轉,YO脈沖輸出的頻率要達到16.67KHZ嗎?"正確的表述應當是"是不是要讓伺服電機轉速達到1000轉/分鐘,YO脈沖輸出的頻率要達到16.67KHZ?" 這個問題的答案是"YES".而前一種表述,概念是混亂的. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |