matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
|
伺服電機跑完指定脈沖后,應該停在那不動啊,過了幾秒鐘怎么會往后退一點。不懂 |
---|---|
|
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
|
換了PLC和馬達還是那樣,而且馬達在其他機臺上是好的。難道是驅動器參數設置問題。 |
---|---|
|
liubing3620
小菜鳥,學工控!~~~
級別: 網絡英雄
|
增益沒有設置好 |
---|---|
|
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客
|
程序問題,我在一公司遇見過處理另一個人寫的程序,經查是脈沖還沒發完,方向就已經斷開,方向反向。 |
|
---|---|---|
|
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
|
是什么問題呢,可是把馬達帶動負載的皮帶松一點就沒有這種現象,可是這樣負載停的位置就不準(不穩定)了。 |
---|---|
|
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
|
如果是增益設置問題,該怎么調。 |
---|---|
|